Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.
Trending News
¿Duda con los cables de un apagador de un foco?
Sé que a un apagador debe llegar la fase a un borne. El otro borne conecta el cable que va al foco o lo que se le llama el retorno, y que el otro cable del foco va conectado al neutro. Antes de colocar el apagador chequé el voltaje con el multímetro y para sorpresa mía mide 120 volts. Yo pensé que en ese lugar debería ir instalado un contacto. En fin, amarré los cables, activé el breaker, y casi estaba seguro de que se iba a ocasionar un corto y que el breaker iba a botarse, pero no fue así, sino que el foco encendió. ¿será que erróneamente el electricista anterior conectó el retorno con el neutro? Agradezco sus opiniones.
3 Answers
- Lino PLv 78 years agoFavorite Answer
Hola es muy sencillo, fíjate en el diagrama que anexo
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyxtgA8st...
Al zócalo del foco llega un cable negro de neutro o retorno, este por norma se conecta a la base roscante como medida de seguridad al momento de cambiar bombilla evitar tocar un punto energizado
también llega un cable rojo o fase, este cable es el que se interrumpe con el apagador, de modo
Si medistes con el voltímetro el cable en el apagaro, debió darte de medición "0volt"
pues no debe haber diferencia de potencial, es el mismo cable. bien sea neutro o fase al medir, los dos puntos en la bornera del apagador es cero volt
Si fuera un tomaccoriente si deberias tener voltaje al medir los dos puntos en la bornera pues como se ve en el dibujo anexo llegan fase y neutro
Ahora bien, si en el apagador medistes con el voltímetro en un punto de la bornera y con la otra punta cualquier parte metálica de la instalación de dará 120 v
Ahora bien, te comento algo que pocos sabes, hay un efecto denominado inducción electromagnética, este efecto se presenta cuando en el tubo pasan varios conductores y los que están activos o conduciendo corriente inducen un campo magnético en los que estas inactivos, tu instrumento esta detectando ese efecto y es por ello que no salta el breacker, te invito a que determines que otros cables pasan por ese punto donde se encuentra el apagador, los desactives y realices la medición y me comentas
Suerte
- 8 years ago
yo no te voy a venir con choro FACIL:la corriente de tu casa es corriente alterna asi ke con el multimetro te pude dar lecturas desde 110 hasta 127v y todo va a funcionar normal.
EL CIRCUITO DEL UN FOCO ES SIMPLE EL INTERRUPTOR SE CONECTA AL CABLE DE LINEA Y EL NEUTRO VA DIRECTO AL FOCO
Source(s): trabajo de mantenimiento - 8 years ago
El motivo de esa lectura es porque mediste el voltaje en circuito abierto, si hubieses medido con los cables unidos obviamente tu lectura seria 0 V ca.
No hiciste corto porque tu foco es tu resiatencia de carga (RL) si no hubieses tenido el foco si no un cabke directo al apagador entonses si hubiese ocurrido el cortocircuito