Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

¿Descripción de los Datos de Placa de Grupos Electrógenos Industriales?

10 puntos!!!! a la 1a respuesta con una fuente online (para citarla en un documento).

Mi problema consiste en que tengo que analizar ciertos grupos electrógenos industriales, compuestos por motores diesel unidos a un alternador de corriente trifásica, pero estoy confundido respecto a sus datos de placa, ya que estos entregan dos corrientes rateadas en ampéres, pero no se a qué se refieren.

Las placas entregan los siguientes datos sobre el alternador:

50 [Hz] 4 polos 1500 [rpm] 3~ 132[kW] 190[A] 165[kVA] 237[A] 400[V]

0.8 [cosfi]

Conozco la interpretación de todos los datos, pero como salen dos corrientes en [A], no se a qué se refiere cada una (en motores eléctricos sólo se muestra una corriente, que corresponde a la corriente de línea en el estator). Sospecho que se trata de las corrientes de línea nominal y máxima admitida, pero en verdad no tengo idea de qué se refieren, y necesito citar la información que utilizaré.

Muchas Gracias por sus respuestas!!!!!.

2 Answers

Rating
  • .
    Lv 7
    1 decade ago
    Favorite Answer

    Primera relación , la potencia aparente del generador trifásico:

    165 KVA = 1.732 x 237 AMP x 400 VOLT

    de la cual se concluye que los 237 amperios son la corriente para una carga neta resistiva, es decir con factor de potencia unitario.

    Segunda relación de placa, es la potencia Real o Activa o útil:

    132 KW = 1.732 X 237 AMP x 400 VOLTS x 0.8 (cos fi)

    Pero también y de forma coincidencia se tiene que

    132 KVA = 1.732 x 190AMP x 400 VOLTS

    De lo anterior se puede observar que el valor de 190 amperios corresponde a una carga del 80% , que equivale a decir que es cuando el generador entrega el 80% de potencia.

    De lo anterior se concluye que:

    La corriente de 190 amperios corresponde al servicio CONTINUO del grupo electrógeno. Con la potencia de 132 KVA.

    La corriente de 237 amperios corresponde al servicio PRIME del grupo electrógeno. Este corresponde al valor de 165 KVA de potencia que el generador puede entregar durante un número limitado de horas al año. No es de operación continua o servicio permanente.

    Espero que consultes a:

    http://grupogema.com/powersystem.html

    En esa web. puedes apreciar las diferentes potencias de un mismo grupo electrógeno en función de su tipo de servicio. Para una misma máquina la potencia cambia dependiendo del número de horas de operación.

    Me comentas tus análisis de la respuesta enviada.

    Saludos !

  • 1 decade ago

    Hola, llama a un técnico.

    Suerte