Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

¿ Para que se utiliza el cable sintenax ?

quisiera saber para que se utiliza el cable sintenax, lo he buscado pero no he encontrado nada de sus aplicaciones o caracteristicas, gracias por sus respuestas

1 Answer

Rating
  • Favorite Answer

    SINTENAX

    1.- GENERALIDADES:

    Los cables SINTENAX, aislados con poli-cloruro de vinilo, se utilizan en edificios e instalaciones industriales por su reducido peso, maniobrabilidad y facilidad de realizar empalmes y terminales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas, con disposición horizontal o vertical.

    En su construcción más moderna se han incorporado nuevos materiales que le confieren una elevada resistencia a la propagación del incendio, cumpliendo con los ensayos específicos de las Normas más exigentes.

    La versión RETOX ofrece, adicionalmente, una reducida emisión de gases toxicos y corrosivos en caso de incendio, ensayados de acuerdo con las recomendaciones IEC 754-1, característica importante para la seguridad de las personas y una mayor protección de las instalaciones y equipos.

    Además, se hace mención especial de los cables SINTENAX y RETOX de señalización y comando con blindaje de cobre corrugado, aplicado debajo de la cubierta exterior de PVC, especialmente indicado para reducir los efectos de las perturbaciones electromagnéticas.

    La construcción y ensayos de los cables SINTENAX y RETOX contemplados en el presente catálogo, responden a las siguientes Normas:

    - Cables de potencia:..................................IRAM 2178

    - Cables de señalización y comando:...........IRAM 2268

    Asimismo, en todos los casos, se cumple con el ensayo de resistencia a la propagación de incendios, según Normas IRAM 2289 Categoría C e IEEE 383

    2.- CONSTRUCCION:

    2.1.- CONDUCTORES: Pueden ser de cobre o aluminio y su forma es sectorial

    en los cables multipolares a partir de 70 mm2 de sección.

    2.2.- AISLACIÓN: El compuesto de PVC utilizado en la aislación de los cables SINTENAX y RETOX presenta una acentuada estabilidad térmica que le permite funcionar con una temperatura máxima en el conductor de 70 °C en servicio continuo a la par que una elevada resistencia de aislación y rigidez dieléctrica.

    En el presente catálogo se han contemplado los cables aislados para tensiones de servicio de 1,1 kV, pudiéndose fabricar bajo pedido, cables para 3,3 kV, los que llevarán obligatoriamente una protección mecánica.

    2.3.- RELLENOS: Sobre los conductores reunidos con adecuados rellenos se aplica un revestimiento extruído o encintado de material no higroscópico.

    2.4.- BLINDAJE: Los cables multipolares de señalización y comando pueden tener incorporado un blindaje constituído por una trenza o por cintas en forma helicoidal. Para una adecuada protección frente a las perturbaciones lectromagnéticas, estos cables se fabrican normalmente con un blindaje longitudinal de cobre corrugado, cuya resistencia ohmica máxima a 20 °C y medida en c.c., es de 2 ohm/km, para cumplir con el ensayo de Impedancia e transferencia de las Normas IRAM 2268 y HN 33-S-34.

    2.5.- ARMADURA: Sobre el relleno o el blindaje puede aplicarse una protección de flejes de acero, o alambres de acero cincado o bien material no magnético para el caso de los cables unipolares.

    2.6.- RECUBRIMIENTO: Los cables SINTENAX y RETOX están protegidos con una cubierta exterior de PVC de excelentes propiedades mecánicas y óptima resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.

    Pueden también suministrarse con una vaina especial resistente a los hidrocarburos.

    3.- INSTALACION Y ACCESORIOS:

    El cable debe ser instalado con un radio de curvatura mínimo de 10 veces su diámetro exterior y con un esfuerzo máximo a la tracción en los conductores de 6 kg/mm2.

    Durante las operaciones de tendido, la temperatura del cable no debe ser inferior a cero grado centigrado.

    Para los empalmes y terminales, PIRELLI dispone de una amplia gama de productos de acuerdo con cada necesidad.

Still have questions? Get your answers by asking now.